Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 19.01.2015, 18:08   #10 (permalink)
DaKarl
Stickstoff Junkie
 
Benutzerbild von DaKarl
 

Registriert seit: 17.04.2002
Beiträge: 4.143

DaKarl ist ein wunderbarer AnblickDaKarl ist ein wunderbarer AnblickDaKarl ist ein wunderbarer AnblickDaKarl ist ein wunderbarer AnblickDaKarl ist ein wunderbarer AnblickDaKarl ist ein wunderbarer Anblick

Standard AW: Extrem Tweak GPU/CPU trennen?

Vor Jahren war hier mal eine Physik-Dokorandin aktiv, die das mal in einer einfachen Rechnung überschlagen hat

Zitat:
Zitat von kerri Beitrag anzeigen
Kleine Rechnung zur Abschaetzung des Temperaturunterschiedes:
Nehmen wir an, wir haetten nen Kanalkuehler, 6x5cm Grundflaeche, 1cm dick. nehmen wir weiter an, dass 1/3 des Kuehlkoerpers hohl sind.
--> Dann sind da 6x5x1x1/3 = 10 Milliliter =10 Gramm Wasser drin.
Nehmen wir weiter an, dass ne Pumpe um die 70 Liter pro Stunde Durchfluss erzeugen kann. Das sind 1.17 Liter pro Minute oder knapp 20 Milliliter pro Sekunde
--> Das Wasser ist gerademal 1/2 Sekunde im Kuehlkoerper.
Dann nehmen wir noch an, dass das Bauteil 100 Watt Leistung hat. Das sind 100 Joule Waerme in jeder Sekunde.
--> Da das Wasser aber nur 1/2 Sekunde im Kuehlkoerper ist, nimmt es 50 Joule auf.
1 kg Wasser erwaermt sich um 1 Kelvin, wenn es 4180 Joule Waerme aufnimmt (=Spezifische Waermekapazitaet). In anderen Einheiten: Um 1 Gramm Wasser um 1 Kelvin zu erwaermen, benoetigt man 4,18 Joule.
--> Wir haben 10 Gramm Wasser, und pumpen da 50 Joule Waerme rein.
==> Das Wasser erwaermt sich um 1,2 Kelvin.

(Da bringt es mehr, das Zimmer mal ordentlich zu lueften und die Zimmertemperatur um 1 Grad zu senken.)

In der Realitaet wird diese Temperaturdifferenz aber geringer ausfallen. Zum einen schaffen gute WaKuePumpen zwischen 80 und 90 Liter pro Stunden. Zum anderen gibt der Kuehlkoerper auch einen Teil der vom Prozessor aufgenommenen Waerme direkt an die umgebende Luft und nicht ans Wasser ab.

Wers nicht glaubt, moege mir den Fehler in der Rechnung zeigen (nein, haengt Euch nicht an der Abschaetzung der Wassermenge im Kuehlkoerper auf, die kuerzt sich am Ende wieder raus)!

Warum Zyrano was anderes 'gemessen' hat? Da gibts verschiedene Moeglichkeiten:
- andere Verschlauchung -> anderer Durchflusswiderstand -> hoeherer/niedrigerer Durchfluss.
- andere Verschlauchung -> veraenderte Luftstroehmungen -> verschiedene Luftstroehmungen an den Radis
- andere Zimmertemperatur -> andere Wassertemperatur
- normale Temperatursensoren schaffen die Temperatur sowieso nur auf +/- 1 Grad genau - ausser man hat hochpraezises (sauteures) Laborequipment.
- wenn er die Wassertemperatur gemessen hat: den/die Temperaturfuehler an verschiedene Stellen in der Wasserstroehmung gehalten
- bei einigen Aufbauten den Wasser-Temperatursensor von aussen mit Luft bepustet
- beim Umschlauchen die Kuehlkoerper neu verWLPt oder an den Kuehlkoerper gestossen/den Kuehlkoerper verdreht und somit die WLP etwas besser/schlechter verteilt.
- bei Zyro zuhause gilt eine andere Physik als bei jedem anderen.

Gruesse, kerri
DaKarl ist offline   Mit Zitat antworten
2 Benutzer bedanken sich für den Beitrag:
hoyy (20.01.2015), Legion of the Damned (19.01.2015)