USV überlastet, Gefahr ? Hallo, habe eine kleine online USV an der 2 Server hängen. Übergangsweise muss jetzt aber noch ein 3. Server dran. Problem ist aber, dass die USV dann anzeigt, dass sie zwischen 100 - 110 % Outputlast hat. Kann das evtl. gefährlich werden? Kann die USV dadurch z.B. überhitzen in BRand geraten etc. oder anderes? Mir ist zwar klar, dass jetzt auch keinerlei Schutz mehr gegen Stromausfälle etc. gegeben ist, aber eine andere Verkabelung ist derzeit nicht möglich....fragt bitte nicht warum.....;-) Gruß Stümper |
AW: USV überlastet, Gefahr ? gg nja dann bin ich mal frech ......dann frag auch nicht ob was passiern kann ....normal ist das ding mehrfach gesichert so das nix passieren kann und eigentlich müsste sie nach einer kurzen laufzeit bei 110 % so wieso von alleine abschalten.... nur wie ist es in der el. technik alles ist möglich....und sichere diagnosen über 100 km unmöglich |
AW: USV überlastet, Gefahr ? Typischer Fall von falsch dimensioniert^^. Kapputt geht nix. Aber wie gesagt die USV wird ne sicherheitsabschaltung durchführen oder ggf. auf Bypass umschalten. Beides wird durch deine Endgeräte normalerweise ausgewertet und die fahren dann runter. |