Standard AW: Fragen zur Wasserkühlung ect.

So dann mal eins nach dem anderen

1. die pumpe.
Der Sinn einer neuen Pumpe hängt davon ab was für einen Kühler man besitzt. Bei den meisten Kühlern bringt ein mehr an Durchfluss ab einem bestimmten grad keine Verbesserung mehr. Nur bei Düsenkühlern und Wirbelstromkühlern bräuchtest du eine stärkere Pumpe. Das gleiche gilt für die Abkühlung des Wassers, irgendwann bringt mehr durchfluss nichts mehr. Leistungsmarken einer einer eheim 1046 sind eher was für server oder puristen.
Die ddc ist aber auf jeden fall empfehlenswert und wird auch nötig werden wenn du deine wakü noch ausbauen möchtest, also zb gpzu-kühler

2. die inbetriebnahme, ja man solte alles einmal durchspülen bevor man es dauerhaft in betrieb nimmt. Ich peröhnlich lasse dazu einfach alles mal ne weile mit normalem wasser laufen

3. der radiator. Hier solltest du beachten das sich meist lufblasen im radiator sammeln, daher sollte man zu beginn und auch nach einigen stunden noch einmal den radiator drehen udn hin und her bewegen damit die luft entweichen kann.

und zuletzt solltest du am agb die ersten tage auf den wasserstand achten weil in der ersten zeit noch viel luftblasen im kreislauf sind die zu anfang natürlich wasser verdrängt haben.

und selbstverständlich alles vor einbau auf die hardware mal laufen lassen und dichtigkeit prüfen