Zitat:
Zitat von poiu Moin,
dein schätzeisen misst Mist
ich vermute mal das dein Messgerät Probleme hat mit Phasenverschiebung also Wirk und Scheinleistung hat. |
so isses. Brennenstuhl Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E
Zitat:
Zitat von poiu
du kannst da mal Experiment machen nimm eine Lampe mit alter Glübirne hänge das ganze an eine mehrfachsteckdose, messe Glühbirne alleine dann hängst dein Laptop dran und misst beides subtrahierst aber denn ersten wert. |
hahaha Glühbirne ...
aber Tatsächlich:
6W LED: 3,4W
3W LED: 1,5W
Staubsuager auf 300W: 280W
Staubsauger auf 2200W: 1800W
Schon auf dem Weg zurück zum Distributor ...