Zitat:
Zitat von Robert Hi,
das ist richtig ein 500 Watt netzteil kann auch Einschaltstrom von 80A haben, wenn es total daneben ist. |
Zitat:
Zitat von poiu Halt guter einschaltstrombegrenzer, das maximale was ich je gesehen hab waren 90A |
Euch ist aber klar, dass ein B16 Automat bei dem 5-fachen der Nennleistung auslösen muss, was 80A entspricht, und schon bei dem 3-fachen auslösen kann?
Anders ausgedrückt: Bei solchen Einschaltströmen würde euch dauernd die Sicherung rausfliegen.
Der Peak muss also unterhalb der Auslösezeit liegen. Beim LS sind laut Verordnung max 0,4s zulässig. Hersteller geben 0,2s für ihre Automaten an. Miest lösen diese aber deutlich früher aus. Teils im Bereich von unter 40ms.