Zitat:
Zitat von Robert Was meinst du wieso ich jedes mal in den Test den Screenshot rein haue, damit man sehen kann wie lang der Peak ist. |
Alles gut Robert.

Nur nicht jeder kann einen Osci richtig ablesen. Vielleicht solltest du dass mal in den Tests genauer erläutern. Ist ja auch alles richtig was du sagst. Solange man unter der Auslösezeit eines LS oder RCD bleibt, solange könnten da theoretisch auch kurzfristig 2000A fließen, wenn der Peak nur ein paar millisekunden dauert. Praktisch wird das durch die Schleifenimpedanz begrenzt. Da zickt dann eher das RCD als der LS. Der Peak lässt sich auch nicht ganz verhindern, da die Kondensatoren im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss wirken. Naja und da die ganzen Netzteile größtenteils in China hergestellt wurden bzw werden, hat man früher nich so sehr drauf geachtet wie heute. Deren Sicherheitsstandards im Stromnetz waren nicht so hoch wie bei uns. Die haben wahrscheinlich größtenteils noch Schmelzsicherungen und gut is. Holen jetzt erst langsam auf, was deren Sicherheit der Stromnetze angeht.