Die W Zahl, die auf dm NT steht ist der MAX wert, soviel zieht ein Rechner derzeit aber noch nicht und wenn auch nur in höchsten Spitzen. Ein Monitor braucht auch nur beim einschalten viel Strom.
8 - 10 Rechner (komplett mit Monitor) gehen auf jeden Fall an eine 16A Sicherung. Interessanter ist eher, die Stromverteilung, wenn dort dann Leitungen mit sehr geringem Querschnitt drin hängen können die warm werden.
Aber auch da sollten locker 8 Rechner dran gehen.
Wir hatten auf einer LAN mal 20 Rechner an einer 16A sicherung, erst als dann Rechner 24 angeschaltet wurde flog die Sicherung raus...
Also 8 - 10 gehen dicke, evtl gehen auch 12 oder 14, nur sollte man da dann gut aufpassen und nicht alle gleichzeitig anschalten. |